鄙人刚开始做工控,请教各位前辈一下。

最近看单位以前做的图纸,发现 CP1H-XA40DR-A 的输出通过中间继电器驱动接触器的开闭。

这款PLC的输出本身就是继电器输出了,而且可以达到 250VAC/2A 的输出能力,对付正泰NC1的接触器线圈是绰绰有余的。

那么PLC的输出非得通过中间继电器再转一下,究竟有什么好处呢?

谢谢各位!
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-04-22
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-29 16:23
标准配置,为了防止线圈短路烧坏PLC输出点