小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1533 点
下载积分: 13328 分
在线时间: 2235(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2026-01-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-29 13:44
现在有个项目,ABB ACS550变频器与西门子PLC通讯,写启动停止和目标频率,这个大概一两秒写一次,那么这个EEPROM(不知道是不是写入到这个上面的)是不是很快就会坏掉?用过的大师帮下忙回答一下啊。
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 678 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 4349 分
在线时间: 3066(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2026-01-12
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-30 10:53
斷電保持的都是EEPROM,沒那個必要用PLC保持,可以盡量別寫道EEPROM,只寫到RAM區就好,確實有寫入壽命,一直寫很快就掛!
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~