在WORK2中设置QD75MH4模块时,遇到一些问题有些不解,希望了解的兄弟能指点一二。
我的伺服是MR-J3-10B的,马达是HF-KP13,编码器分辨率262144。
在设置QD75模块基本参数如图一:
每转脉冲数填写的是分辨率,每转移动量写的是丝杠导程4MM,因为要考虑达到3000转/分的转速,所以倍率放大100倍。
问题一:如图二,在伺服参数里选择的是MR-J3-B,下面有个检出脉冲数,默认值是4000,是不是应该改成262144呢?
问题二:常说的电子齿轮是不是就是基本参数里的“单位倍率”呢?
wolailiao789
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 161 点
下载积分: 502 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2013-05-01
最后登录: 2024-04-01
查看wolailiao789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-19 11:13
你好  我想知道QD75MH4  换了一个模块后就和伺服通讯不上了    具体要怎么设置QD75MH4