楼主  发表于: 2019-01-23 15:56
从三菱fx3u plc下载程序到电脑,编辑后不能变更。变更菜单只有第一个和最后一个子菜单可点,点后提示联机失败。哥哥们,怎么搞才能变更啊!
liviohan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 203 点
下载积分: 564 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2007-07-07
最后登录: 2024-05-14
查看liviohan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-24 10:21
解决了,哥哥。联机plc后不要监视,直接保存到电脑里,就可以离线编辑了。
谢谢哥哥了。