abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-21 09:35
为什么看到好多EPLAN工程项目都不编线号,包括EPLAN例程项目,这样也行?欢迎大家发言
abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-21 09:48
还是用设备标识符代替了线号?
abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-24 08:27
引用
引用第2楼twatson于2019-01-23 20:40发表的  :
线号用设备标识符+连接点代号,或者有的直接用连接点代号,设备上贴高层代号+设备标识符。这是很好的线号方式。

tks!
abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-24 16:26
引用
引用第4楼hmy1974于2019-01-24 15:32发表的  :
每个设备原件都是唯一的,只要图纸跟设备连接点标识保持一致可以不用编号。当然也看个人习惯。

不编号的话,不是查找故障的时候就不方便了,得扒拉线吧?