seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 619 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-18 08:35
FX3U+485ADP用MODBUS控制10台富士伺服加脉冲控制2轴共12轴,程序删减去自动部分,设备已稳定运行半年
附件: Desktop.rar (182 K) 下载次数:1456
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(致远豫信) 真诚感谢!
  • 下载积分:+3(lizhendong) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(li051005) 感谢分享!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 比较典型
  • 下载积分:+3(leechengyu) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(yerong) 真诚感谢!
  • 枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
    B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
    seafar
    目前C#
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 619 个
    工控威望: 764 点
    下载积分: 1909 分
    在线时间: 594(小时)
    注册时间: 2018-03-23
    最后登录: 2023-10-27
    查看seafar的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-01-18 13:34
    FX3U-485ADP-MB
    引用
    引用第2楼yerong于2019-01-18 10:54发表的  :
    谢谢分享,点个赞      
    这个用什么通讯模块?
    枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
    2楼  发表于: 2019-03-25 08:12
    10轴是通过自己设置的优先级顺序启动的,间隔一个扫描周期,限位开关不是通讯是接输入X,通讯慢可以把波特率提高。
    引用
    引用第16楼lizhendong于2019-03-19 23:30发表的  :



    兄弟,支持你一下!!!请教一下?10轴应该不是连动吧?运行的速度也应该不是很快吧?那限位是用通讯回传还是开关量X检测啊?

    .......
    3楼  发表于: 2019-11-16 13:53
    不行,FX3U-485-BD只支持RS485不支持MODBUS,支持MODBUS的伺服变频器都可以。
    引用
    引用第28楼hxffxh于2019-11-16 10:02发表的  :
    请问两个问题:1、用FX3U-485-BD可以做到吗?
                             2、这种方式可以控制其它伺服或变频器吗?
    枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
    B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180