求助:有做过FX3U与S7-200SMART 之间的通讯吗
硬件:西门子:CPU SR30  1台,,,三菱:FX3U,,,FX3U-485ADP-MB,,,,FX3U-ENET-L ,,,
硬件已配好,,,通讯不知如何下手,,请教各位!!!
beau123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 246 点
下载积分: 952 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2018-03-28
最后登录: 2022-08-29
查看beau123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-09 16:13
谢谢,,,,,这个是可以,,,我主要想知道如果用以太网的话是不是不能作
引用
引用第1楼zhangqi_1234于2019-01-08 20:24发表的  :
用MODBUS-RTU通信,FX3U作为主站,S7-200SMART作为从站。用FX3U-485ADP-MB与S7-200SMART连接,3U用ADPRW指令。