yb6byl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2019-12-14
查看yb6byl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-08 15:32
                   在配电柜中,如果有刀开关和空气断路器,总电源进来后是先通过刀开关还是先通过空气断路器,还是这两个谁在前谁在后都无所谓?
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2593 个
工控威望: 20859 点
下载积分: 14108 分
在线时间: 2700(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-05-17
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-09 10:15
先到开关隔离电压,后空开可带负载通断。