17091836119
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 427 点
下载积分: 1848 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2018-06-21
最后登录: 2023-07-22
查看17091836119的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-03 18:59
三菱FX3U加RS485ADP-MB,读取一路台达温控表温度、写入设定值的程序样例
[ 此帖被17091836119在2019-01-08 18:42重新编辑 ]
附件: DELTA_IA-TC_DTK_OM_SC_20180817.pdf (1961 K) 下载次数:713
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: MODBUS.zip (180 K) 下载次数:618
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(756287415) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(li051005) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(suy520)
  • 下载积分:+1(smtplc) 热心助人!
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2793 个
    工控威望: 3565 点
    下载积分: 3409 分
    在线时间: 3714(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-05-02
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-01-03 19:20
    不知道你用的什么模块?
    如果用fx3u-385BD和fx3u-485ADP,
    就RS指令。
    楼主留言:
    模块是FX3U-485ADP-MB,用modbus协议 RTU
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/