我不是老板
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 509 个
工控威望: 599 点
下载积分: 832 分
在线时间: 1516(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2024-05-07
查看我不是老板的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-03 16:00
请问师傅们,三菱变频器控制电机时在停止后不加抱闸的情况下怎么长时间保持制动状态?我调了P10.P11,P12这些参数也就是停止P11的时间,过了设定P11的时间后,制动就没有了。
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2017-12-14
最后登录: 2023-09-04
查看奋斗的凉茶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-03 16:21
最好是加刹车,如果是短时间的制动,可以给一个大力矩,不给速度,就可以刹住的,但是这是我之前用三菱800的变频器,而且用的是矢量控制用的方法
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2017-12-14
最后登录: 2023-09-04
查看奋斗的凉茶的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-03 16:22
长时间利用变频器本身来制动,没有用过,不知道大力矩状态下会不会对变频器或者电机造成什么损伤
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2017-12-14
最后登录: 2023-09-04
查看奋斗的凉茶的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-03 17:10
引用
引用第4楼我不是老板于2019-01-03 16:31发表的  :
谢谢你的回答,这个没有大力矩。需要一点点力就行控制电机不要动就行。

不谢,GOOD LUCKY很高兴能帮到你