楼主  发表于: 2018-12-25 19:27
  有用过的 台达温控器通讯参数具体要设置是什么  RTU  还是ASCII   传输速率 位  同步位停止位 是多少
cad2015
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 103 点
下载积分: 4515 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2015-07-07
最后登录: 2019-05-30
查看cad2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-10 21:31
  回复  大家问题已解决  台达触摸屏官方资料  不详细  没有说明DOP-AS57BSTD触摸屏显跟正常的 全双工和半双工 不同DOP-AS57BSTD 只要 接R+ R-到485 A B 就可以  不用并连 T+ T-  之前 按老方法并连  所以一直通讯不上晚上看见百度文库的资料才彻底解决了