lzmtxp99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 490 个
工控威望: 705 点
下载积分: 1861 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2010-12-16
最后登录: 2024-01-26
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-21 14:07
最近用一个欧姆龙CP1E-N60DT的PLC控制一台伺服电机,出现一个怪异的情况,在目标频率低于50000HZ的时候,输出完成标志A280.03是正常的,在目标频率大于50000HZ的时候,输出完成标志A280.03提前给了,有哪位大哥遇见过,是什么问题?
devin_lxd
大家好才是真的好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 248 点
下载积分: 4664 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2018-05-09
最后登录: 2024-04-26
查看devin_lxd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-04 09:16