图片:
如图所示!错误代码:3401。 PLC报警灯亮,但是可正常运行。还有这个顺序步号又是什么呢? ,烦请各位大神指教?
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 6904 分
在线时间: 1149(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-06-07
查看wei0212007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-21 16:37
运算错误,比如0÷1,如果出现这样的计算,就会报错。楼主可以监控看看471步,步号位于梯形图左边。双击错误内容就可以跳转到错误的地方。
楼主留言:
热心助人!好的,回头试试