FX3U-485ADP-MD与变频器通讯,怎么读频率,速度,母线电压等。可以启停和写频率,用ADPRW 指令读不出来,求教高手。
饿哦的写法是   LDM800-----------ADPRW H1 H3 H1000 K0 D504     难道读数据有指定寄存器?求解
chenxue163
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 733(小时)
注册时间: 2013-10-26
最后登录: 2024-05-14
查看chenxue163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-10 19:34
H1 是站号  H3是功能码  H1000是地址 k0是读取数量  D504 是存储元件启始  这个指令目前只看到K0有问题和LDM800 ,应该LDM8000、K0代表读取0数量