syhuangzm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1247 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2018-11-06
最后登录: 2019-04-16
查看syhuangzm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-01 11:19
本人想用一台台达PLC与多台转速仪表进行通讯,不知用什么指令,参考了101案例,好像找不到相对应的。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2795 个
工控威望: 3567 点
下载积分: 3413 分
在线时间: 3721(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-27
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-01 12:52
不管是Modbus RTU,还ASCII,或者232,
都是用RS指令。
台达的通讯和三菱基本相同,
并没有多复杂。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2795 个
工控威望: 3567 点
下载积分: 3413 分
在线时间: 3721(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-27
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-02 22:02
图片:
图片:
图片:
这几天做的,台达,modbus rtu通讯,主机,用的SA2的COM3,
通讯参数,38400,8e1,
这是读取4个寄存器,你可以参考一下。
如果其它端口,更改对应的寄存器就可以。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/