楼主  发表于: 2018-11-27 19:01
现在有两个编码器,一台伺服驱动器,伺服驱动器对编码器有很大的干扰,在给伺服使能信号后,脉冲不给,都会使编码器的高速输入就有很大频率的脉冲输入,就算把伺服的控制插头CN2拆掉,使用伺服内部的参数使能,产生的影响也一样很大。应接地的都接了,还是解决不了这个问题。还有什么办法?
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
lyqiang
博学笃志,勇创新高
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 2713 点
下载积分: 38636 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2018-06-07
最后登录: 2024-05-18
查看lyqiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-28 20:03
引用
引用第1楼跑步向钱于2018-11-27 20:21发表的  :
         你那伺服是什么品牌?什么型号?CN2插头拔了伺服驱动器还有干扰出来?怎么可能?除非你那伺服驱动器还魂复活!
          是你接线方式有问题或者是布线有严重的问题!


客户买的国产的,好像叫亿丰,铭牌上面都没名字的,CN2插头拔了,在伺服内部设成使能模式,就会有干扰出来。今天加了一个滤波器,加在伺服输入端,干扰就没有了,但是开机测试,发现脉冲数比实际的偏多,大概有3分之一。之后编码器又因客户设备有的位置原因,做了调整了位置,编码器又从新布线了一下,两个编码器共用了一根4芯屏蔽线,改完后,干扰又出来了。头痛啊