valentine_xu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-04-27
最后登录: 2024-05-14
查看valentine_xu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-24 17:10
图片:
三菱3uplc和d740变频器通讯,如图的地址在哪里找的,如何对应写入频率,启动信号等,如图的k13和k200哪里来的,谢谢
lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2585 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2024-04-18
查看lit25444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-26 09:27
K3,K200指的是变频器MODBUS地址