那位兄弟知道西门子S7 1200编程时定时器的定时时间要通过威纶通触摸屏随时修改,定时器的设定值要如何写?
陕武一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 684 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2017-05-17
最后登录: 2024-03-20
查看陕武一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-23 12:24
图片:
PLC数据块里建立一个DINT类型变量。屏上设定这个变量大小就可以了。
陕武一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 684 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2017-05-17
最后登录: 2024-03-20
查看陕武一的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-24 10:24
定时器单位为MS,你2.2MS看的出的?设定值直接乘以1000变为秒。3楼说的是对的,也可以用MUL指令一样的效果。