ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2023-11-16
查看ljj041986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-21 17:49
厂里有一台设备的变频器坏了型号是安川A1000,换了一台三菱的变频器但是车速怎样调都调不,打比方开机车速是10米我把变频器调好了,但是把车速升到20米用测速表去量有22米,车速越高相差越大,如果把高速调好了低速又不准,是不是参数没设好…我接触过安川和施耐德的变频器都是设置最高频率的大小就可以把速度校准
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(周经理1)
    mingteby
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 319 点
    下载积分: 71623 分
    在线时间: 239(小时)
    注册时间: 2017-04-16
    最后登录: 2024-05-05
    查看mingteby的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-01-12 15:00
    参数没设置好!