早起鸟有虫吃
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 3330 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2017-08-15
最后登录: 2024-04-26
查看早起鸟有虫吃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-09 08:24
现有一 量程0~-3000pa  4-20ma差压变送器,使用200smartplc模拟量模块读取现场传回来的数值,现场差压变送器显示789pa    而我的程序计算回来的却是190pa,我程序内设置的最大量程为0,最小为-3000,模拟量最大27648,最小为5530,现场电流用表量过数值为20.9ma,超过20ma,这显然不对劲,有没有大神帮支个招。
wqing
向同行们学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 454 点
下载积分: 95531 分
在线时间: 620(小时)
注册时间: 2008-10-08
最后登录: 2024-04-22
查看wqing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-09 09:13
信号受干扰了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(早起鸟有虫吃) 热心助人!