hu33333
学不能停
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 106 点
下载积分: 621 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-07-17
最后登录: 2021-07-14
查看hu33333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-01 13:36
图片:
通讯协议是RTU485 ,9600 ,无校验,8,1,读取地址的代码01 03 01 84 85 DE,返回码01 03 04 43 29 E6 CA F448,台达plc读出的数据为发送码。不知道该如何解决
附件: RS485通讯问题.rar (9 K) 下载次数:103
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
wanruilon08
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 253 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2013-05-23
最后登录: 2024-06-01
查看wanruilon08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-03 08:03
可能是你发送代码贴错了吧,正确的完整发送代码是:01 03 01 84 00 02 85 DE
wanruilon08
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 253 点
下载积分: 7562 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2013-05-23
最后登录: 2024-06-01
查看wanruilon08的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-03 08:13
返回码01 03 04 43 29 E6 CA F448,已经是正确的,怎么说是错误?你要的数据是:43 29 E6 CA