我想请教一个选型问题,如果我现在有一个成套设备里面有单相供电有三相供电,我如何选择总的断路器?

比如第一路是个单相设备,2000W,电流大概9A,第二路是个三相电机之类的,比如5000W,电流大概7.6A,第三路也是单相的2000W,9A,那我总开关选择是不是9+7.6+9=25.6A,然后我选择30A的塑壳断路器,这样有问题吗?还是说选最大一路就行了

因为断路器的额定电流指的是每一相通过的电流,我这样相加会不会导致选大了,各位老师明白我的意思吗

又比如说我RN,SN,TN这三路每一路都是11A,那我总开关应该选40A吗,还是16A?还是有什么计算方法?

谢谢~~~
vdadiv
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 70949 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2013-03-31
最后登录: 2024-05-10
查看vdadiv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-01 11:51
只針對总开关一個大概算法:
总負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

总开关=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
总开关->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,电机类負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...