蓝叶风雪骄阳
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2018-06-13
最后登录: 2019-07-29
查看蓝叶风雪骄阳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-31 14:38
图片:
图片:
有关如图   根据报错 D8422 的211错误  说是站号或者通讯参数的错误     但是反复检查都觉得没问题        
通讯参数(0c99         19200  8 N 2  )在RS 指令中的可以正常通讯 。 站号的问题当我仪器的是1站号而ADPRW中的是
1站号 是211错误  如果两者的站号也不同也是一样的错误 , 不明白什么回事  ?
有知道的到老方便直教一下 ,感激不尽
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-31 16:09
ADPRW K7   这是7号站啊

你如果1号站是  ADPRW H1
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(18306677573) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(蓝叶风雪骄阳) 真诚感谢!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    菜鸟入行
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1555 点
    下载积分: 3678 分
    在线时间: 176(小时)
    注册时间: 2017-09-01
    最后登录: 2024-05-07
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-11-01 17:22
    引用
    引用第4楼蓝叶风雪骄阳于2018-11-01 10:38发表的  :

    谢谢 已经解决   的确是通讯参数的问题   1099 可以  但是 1C99 也可以 不清楚为什么 ?    
    但是我有一个问题  3U + 485bd  使用ADPRW 为什么不可以使用    设置通道2 也不可以使用


    如果485BD的时候,那485ADP就是CH2

    CH2的参数设置和CH1有区别
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步