mbtglzz
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 863 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2018-01-20
最后登录: 2024-04-22
查看mbtglzz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-29 20:26
大家好 ,现有一台包装机,fx3u plc控制伺服电机作为移载,在移动过程中喷胶,程序就是以伺服当前位置的d8340和设定的喷胶开始位置和喷胶结束位置来控制喷胶电磁阀,大于开始位置小于结束位置输出电磁阀。但是现在是喷胶位置不固定,有百分之10的概率会喷错。后来在在比较程序那用了ref指令来立即刷新输出,没改善。有没有好的建议
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 597 个
工控威望: 725 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-05-11
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-30 11:12
PLC的脉冲计数和主循环肯定不是一个级别,没去细究这里面怎么处理原子操作的问题