az526357932
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 181 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2024-04-29
查看az526357932的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-25 18:41
大神们好,请教下我三菱PLC和三菱变频器自由口通讯没通讯上买了个USB转485转接头调试该怎么接线?
   USB转485接线端:T/R+ T/R- RXD+ RXD-
   三菱变频器PU口端:RDA+ SDB- SDA+ RDB-  对应变频器接收+ 发送- 发送+ 接收-
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 487 点
下载积分: 4001 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-04-28
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-27 17:22
1、T/R+和T/R-是发送端,分别接变频器的接收端RDA和RDB。RXD+和RXD-是接收端,分别接变频器的发送端SDA和SDB。
2、正确接好线路只表示做对了其中一个步骤,没有编写好正确的程序,是看不到收发指示灯的闪烁,也就是你说的,看不到有什么反应!
3、要想编写好通信程序,不仅得熟悉变频器的通信协议(三菱专用协议或MODBUS-RTU协议),还要会正确使用RS指令。
4、我不知道你使用的哪种PLC,有些PLC的通信端口是RS422,有些是RS232,有些是RS485。