吴晓亮420922
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 211 点
下载积分: 908 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2015-11-19
最后登录: 2023-10-08
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-24 21:10
描述:短按后的结果
图片:
描述:长按后的结果
图片:
        一个威纶通6070IH型号触摸屏。
       自动页面,有一个“启动”按钮,车间员工反馈,点击左上角是一个状态;然后点击右下角,又是另一种状态。
      但是两种状态下,皮带都能正常启动,第一种状态按下“停止”皮带就停了;第二种状态按下“停止”皮带停不了。
图片分别对应按“启动”按钮的第一种状态,第二种状态。能知道啥原因吗?

      今天早晨又试了一下,准确的说: 长按1秒和短按0.2秒左右,按钮产生了不同的结果。
[ 此帖被吴晓亮420922在2018-10-25 08:43重新编辑 ]
seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 619 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-01 08:13
都写了定时控制,长按是不是运行固定时间后停止
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180