liang9601
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2024-03-26
查看liang9601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-22 17:25
请问在梯形图X0(常闭符号)做为急停按钮  

输入端的急停就必须接常开端吗  

有何办法输入端急停按钮还是在常闭状态下  又不改梯形图的常闭符号 解决这个问题    因为如果把梯形图的停止X0改为(常开符号)  这样看梯形图就会有点不全面了

本人新人刚学PLC  知道的朋友麻烦告知下!
czy19941127
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 90 点
下载积分: 547 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2019-09-18
查看czy19941127的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-23 22:35
启动常开,停止常闭,一般是这个情况