liang9601
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2024-03-26
查看liang9601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-22 16:04
图片:
图片:
图片:
新手请教一个PLC的互锁问题

如图所示 谁能告诉我错在哪里了?

按下X001启动正转 Y10000线圈得电 松开X001   线圈自保依然得电  

此时Y10000常闭端断开  


为什么这时我按下X002启动反转时 Y10001线圈会得电自保   正常来说X002启动按钮是要没反应的才对  

望知道的朋友告之下  本人刚学不久欧姆龙的PLC。
zs6382
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 1169 点
下载积分: 33060 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2018-04-19
最后登录: 2024-05-12
查看zs6382的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-22 16:29
一楼的正解,监视程序看的更直观一点