新手请教一个PLC的互锁问题

如图所示 谁能告诉我错在哪里了?

按下X001启动正转 Y10000线圈得电 松开X001   线圈自保依然得电  

此时Y10000常闭端断开  


为什么这时我按下X002启动反转时 Y10001线圈会得电自保   正常来说X002启动按钮是要没反应的才对  

望知道的朋友告之下  本人刚学不久欧姆龙的PLC。
二当家的
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2016-09-19
最后登录: 2024-05-07
查看二当家的的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-23 10:14
Y100的启动条件X0.1,停止条件X0.0与X0.2;
Y101的启动条件X0.2,停止条件X0.0与X0.1;
现在逻辑上就是这样实现的,但是建议加上正反转延时保护。
引用
引用楼主liang9601于2018-10-22 16:04发表的 欧姆龙PLC  正反转互锁问题 :
新手请教一个PLC的互锁问题

如图所示 谁能告诉我错在哪里了?

按下X001启动正转 Y10000线圈得电 松开X001   线圈自保依然得电  
.......