心飞翔
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 106 点
下载积分: 469 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2010-02-08
最后登录: 2018-10-23
查看心飞翔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-18 10:13
想用S7-200 MSART与第三方设备通讯,通讯方式只能选择Ethernet/IP、Profinet、EtherCat、Profibus DP中的一种,看了一下S7-200 MSART网络通讯方式,均不支持,有没有其他办法转换?
autoctrl
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 546 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2024-04-28
查看autoctrl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-21 14:45
SMART可以加总线模块,
也有这样的第三方模块:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102xs7c.html