有一个关于基恩士光幕的疑问: 假如有一个冲压设备,入口放2个光幕,操作员填料后,手拿出来,再按下启动按钮。这个过程中,我想让操作员填料、设备冲压完成操作员取料2个时间段光幕不动作(即设备不会触发急停),换言之,光幕触发仅仅在设备冲压这个过程中生效,在人取放料时屏蔽,请问可以如何实现呢?(时序图见附件)

需要使用基恩士安全光幕回程不保护功能。目前接线已经在手册找到了,请问有人能讲清楚具体如何使用吗?
吴晓亮420922
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 211 点
下载积分: 908 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2015-11-19
最后登录: 2023-10-08
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-30 11:07
引用
引用第2楼abc4624582于2018-10-17 20:07发表的  :
有时序图了   自己把程序改下不就好了   


PLC不是安全器件,不能使用PLC程序去控制安全继电器和安全光幕。必须用安全继电器和安全光幕来实现安全功能。