你滴小杰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2018-06-13
最后登录: 2024-05-06
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-17 14:53
关于接线,其他问题都搞清了,还剩两点
1:步进驱动器没有零点信号,QD75P4回原点需要用到Z相信号,这该怎么办?
2:我现在控制的马达只有一个原点,也就是dog点,可QD75回远点要用到上下极限信号,这该该怎么处理?
由于买的模块还没到,也没法接线测试,还望大神不吝赐教,感谢。
sunxinbei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 318 点
下载积分: 810 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2016-04-08
最后登录: 2024-05-02
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-17 16:58
点击链接加入群聊【三菱Q系列自学讨论】:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5mknS7u 今晚9点到11点群里语音讲解QD75D连接MR-J3-A伺服驱动
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gk虎皮猫大人) 群主啊厉害