wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 346 点
下载积分: 519 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-04-29
查看wjm111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-15 10:19
   FX3u-485ADP 与一台称重仪连接读取重量数据,求帮助一案列程序。

称重仪有MODBUS通信协议,MODBUS TRU地址:40001和40002   这2个数据能读出了就可以了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(戴宁伟大123) 好贴好贴!
    yjm1yjm
    学海无涯
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 688 分
    在线时间: 24(小时)
    注册时间: 2017-01-18
    最后登录: 2024-04-01
    查看yjm1yjm的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-10-16 14:56
    我也在左类似的的东西,FX3G读称重数据的,我读的40015。不会用的是大有的皮带秤吧?
    yjm1yjm
    学海无涯
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 688 分
    在线时间: 24(小时)
    注册时间: 2017-01-18
    最后登录: 2024-04-01
    查看yjm1yjm的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-10-16 15:01
    三菱写通讯参数到D8120里,通讯站号定义D8121。然后用FROM指令读数据。我这个称重没有MODBUS协议,头都大了!