wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-21
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-13 20:40
有些设备 启动与停止的按扭开关都是用的常开点 ,停止开关干吗不用常闭点方便且电路也简单。
akaiya
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-05-10
查看akaiya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-15 20:50
一般用的啟動或停止應該無硬性規定(端看各公司如何規範)
若是緊急停止說直白一點怕短路或斷線
外部配線使用常閉接點,PLC回路中使用A接點常時導通
若是安全等級4還需要使用安全PLC配上雙接點雙線圈
一切都是為了安全
這是弟在外商公司中的經驗
還請先進指教