现有PLC  FX3U,需要在两个基恩士量仪同时工作时分别读取出数据,此段程序应该怎么写?使用的RS-232c通讯板,无协议通讯。波特率9600.数据长度7,奇偶性:偶数。附上三菱通讯篇,已经基恩士量仪的模拟量模块使用手册,希望大家帮帮忙,急!
附件: 文件.zip (925 K) 下载次数:106
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
谦虚不耻,前行不止!
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2797 个
工控威望: 3569 点
下载积分: 3417 分
在线时间: 3725(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-06-06
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-13 18:04
并不复杂,
先设置PLC的波特率,
然后将要发送的数据保存到一个连续寄存器如D10-D20
这个不用加上校验,加报尾就可以
然后发送出去。