wangsai0501
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 518 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2010-04-12
最后登录: 2024-01-30
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-11 10:11
图片:
图片:
三菱FX3U-128M  PLC   加FX2N-2DA加FX3U-4AD模块,
4AD接的是4-20mA输入,程序如图不知道什么原因,就是没数值显示,接线没问题
,问技术支持说是选成了电压输入了,看说明没看明白,把1改成2-9都不行
请各位大师指点下
谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9533 个
工控威望: 8417 点
下载积分: 16293 分
在线时间: 5294(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-04-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-11 12:40
你的程序不对,你的程序感觉象是2N-4AD的

FX3U-4AD  与 FX2N-4AD 缓存分配不一样的

FX3U-4AD的缓存看下图:


  
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水