qinqin1999
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 581 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2011-07-12
最后登录: 2024-01-13
查看qinqin1999的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-03 12:26
大师:西门子G120变频器连接绝对值编码器在掉电时为什么会清零
旋转编码器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2016-12-22
最后登录: 2024-06-07
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-10 13:36
你用的是假绝对值编码器吧?!有具体的品牌或是型号吗?
绝对值编码器与增量脉冲型最本质区别就是停电以后有记忆功能的,绝对值编码器位置数据信息都是唯一不变的,不受停电影响的,不管单圈还是多圈停电以后都有当前位置数据的(单圈的超过一圈后数据是从零开始循环),增量编码器是靠累计脉冲数测速或定位的,所以停电后数据会归零
楼主留言:
是SEW绝对值多圈编码器,型号是AS7Y
旋转编码器
旋转编码器
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2016-12-22
最后登录: 2024-06-07
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-10 13:43
引用
引用第1楼niguo1于2018-10-05 21:42发表的  :
绝对值编码器内部有小电池,清零了,查查看电池有电没。

您说的多圈编码器吧?多圈绝对值编码器内部是机械齿轮组式计圈的,不受停电影响的
旋转编码器