楼主  发表于: 2018-09-30 14:09
第一次用伺服,模块QD75MH2,回原点程序将9001送到对应轴的G1500里,然后电机往原点方向移动,到了原点开关也不停继续走,当前位置也不清0,会是什么原因导致,原点开关信号监控正常。
谢谢
yunmengpeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 161 点
下载积分: 603 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2013-08-15
最后登录: 2024-05-10
查看yunmengpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-30 14:19
原点回归方式,方向,速度都设了,有一个参数是原点地址设的是0,这个当前位置为0且原点开关有信号这样才行吗?电机才停下吗?
yunmengpeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 161 点
下载积分: 603 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2013-08-15
最后登录: 2024-05-10
查看yunmengpeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-03 10:00
谢谢,找到原因了,控制模块外部输入公共线配柜子的没给接