334098531
三菱,欧姆龙,基恩士,Robot,远程HMI,EAP,BC.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 239 点
下载积分: 645 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2013-05-25
最后登录: 2023-12-10
查看334098531的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-27 11:53
图片:

   大神:
                1)plc和触摸屏是串口连接的,没有以太网模块。  
                 2)  方案:每台触摸屏后面的网口连接交换机,然后对每一台触摸屏驱动进行设置IP,然后用电脑连接交换机。
                2)最后通过VNC远程触摸屏,这种方案可以实现吗?
              
安徽合肥
akaiya
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-03-05
查看akaiya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-28 20:42
站主的意思應該是利用QJ71C24N模块的CH2直接接到遠端觸屏
樓主的最右邊就現成的模組啦
楼主留言:
对的,之前你有这样连接过吗
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(334098531) 对的,想问一下,你之前 ..
    akaiya
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1400 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2013-05-03
    最后登录: 2024-03-05
    查看akaiya的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-10-08 21:17
    有喔
    弟之前就是這樣直接使用ch2連接
    只是會兩個觸碰屏同一個畫面
    (人員點選一邊,另一邊也會跳至相同畫面)
    不過完全無腦作業
    直接複製所有設定到第二個觸摸屏即可
    楼主留言:
    繁体字,厉害
    其实想过VNC远程触摸屏,就是我坐在办公室,远程操作。
    (目前就是PLC和触摸屏串口的不知道怎么样设置)
    akaiya
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1400 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2013-05-03
    最后登录: 2024-03-05
    查看akaiya的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-10-09 21:17
    SOFTGOT 弟剛好也有使用過
    只是不買加密狗的話
    就會2小時退出(多久退出有點忘了)
    不過進行遠端操控具有一定危險性
    還是要多加衡量現場的安全性是否足夠再來使用
    目前弟只有使用在全封閉工程內+網路攝影機
    楼主留言:
    如果用softgot连接,触摸屏ch2需要设置哪些内容啊?
    目前通过虚拟机来直接连接触摸屏,不过经常掉线
    最近用softgot连接,PING 触摸屏 ip不通,我在想是不是我的触摸屏设置有问题下,能否发一下触摸屏设置吗?谢谢
    akaiya
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1400 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2013-05-03
    最后登录: 2024-03-05
    查看akaiya的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-10-11 21:25
    图片:
    看了看沒甚麼特殊設定
    只是機種選擇softgot1000
    IP直接連結PLC
    唯一差別廠內有使用加密狗
    楼主留言:
    1.下面那个设置,以太网设置怎么没有找到?
    2.指的是在CH1和CH2里面设置的吗?谢谢!
    3.这个以太网s设置,有用吗?