楼主  发表于: 2018-09-25 11:35
描述:介绍图
图片:
描述:介绍图
图片:
(之前的帖在新人帖里面,超过48小时不能更新, 在下发现工具有个小bug, 做了修复, 新开此贴)

需求ModBusTCP客户端读写工具的,请前往: http://www.ymmfa.com/read-gktid-1657090.html


三菱FX系列编程口读写工具,

支持所有寄存器的读写,

以及强制ON/OFF,

并将输出完整读写报文,

该报文可以用于其它工业项目,

只需往串口发送该报文即可

所用试验PLC为FX-3U, 协议时FX系列通用的

举个列子,如果想往FX-3U 的寄存器D10写入值123456789,

则只需发送报文 02-31-31-30-31-34-30-34-31-35-43-44-35-42-30-37-03-32-39即可.

该报文可以用在设备之间的无协议通讯上.

各设备之间通过报文即可读写三菱寄存器.

通过该工具可以提取所有寄存器读写的报文.
[ 此帖被674841997在2018-09-26 16:10重新编辑 ]
描述:原始协议
附件: FX编程口协议.pdf (3498 K) 下载次数:486
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:修复了一个bug
附件: MelsecFx串口读写工具.zip (107 K) 下载次数:436
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
030403118
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1981 个
工控威望: 2897 点
下载积分: 25144 分
在线时间: 1372(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-05-15
查看030403118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-25 13:42
大师 发都发了 没人反编译得了 给你整个界面一样 那不是很简单
你想的真多 此地无银三百两有没有bug 不一定要管理员帮你删了    
也让别人去发现BUG 哈哈哈 再说了 你这只是单个读写 多个读写 你也没有发出来啊
协议都发出来了   这代码就无效了  论坛里多的是 你找找看
我早就发过一个控件 可惜你来的晚 
[ 此帖被030403118在2018-09-25 13:57重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
030403118
2楼  发表于: 2018-09-26 10:36
图片:
大师 你那仪表是不是和我这个左上角的一样
项目、视觉、通讯QQ3515716