2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-01-18
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-20 08:44
网上说等电位连接,说了一大堆,我没看明白,大致意思是把设备能导电部分通过导线连接到一个铜牌上
再将铜排接地,
那这跟普通的接地装置一样吗,正常接地保护,也是把所有能导电的部分,连接都地线端子上,最后接地,
干嘛又叫等电位连接呢。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3413 个
工控威望: 20949 点
下载积分: 21208 分
在线时间: 1706(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-14
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-04 20:52
第一个开关电源输出的是DC 24V 第二个开关电源输出的是DC 23.8V
假如你用万用表一表笔打第一个开关电源的DC-  另一表笔打第二个开关电源的DC- ,此时万用表显示0.1V 这0.1V就是电位差,
如果你把二个开关电源的DC-连起来,再用万用表量,此时第一个开关电源的DC-第二个开关电源的DC-就是等电位,再用用万用表一表笔打第一个开关电源的DC-  另一表笔打第二个开关电源的DC- ,此时万用表显示的是0.0V
自动化单机,生产线,项目编程调试!