楼主  发表于: 2018-09-11 18:57
块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600     压力变送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
iamwcq009
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 223 点
下载积分: 812 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-05-11
查看iamwcq009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-19 15:06
y=ax+b,同解!