zhengmingjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 274 点
下载积分: 24064 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2023-09-11
查看zhengmingjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-08 11:20
请教各位:台达ASDA-B2伺服驱动器P1-44=160    P1-45=10  滚珠丝杠的螺距=10MM  由此计算脉冲当量=0.001MM  但是系统的程序是这样的:

MUL  D960  K1000  D320
DDIV  D320  K100    D324
DDRVA  D324  D162  Y4  Y5
伺服电机和滚珠丝杆直连的,没有减速机构。D960是触摸屏设置定位长度,如果我设置D960=100MM,则100×1000÷100=1000个脉冲
那么100MM÷1000个脉冲 得1个脉冲=0.1MM 这个计算结果和前面计算的脉冲当量=0.001MM不同。请指教!
h82763800
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 286 点
下载积分: 727 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2008-12-16
最后登录: 2023-10-08
查看h82763800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-10 09:38
他这个 触摸屏上的线性转换没有一步做到位啊   还要计算2次