请教各位:台达ASDA-B2伺服驱动器P1-44=160    P1-45=10  滚珠丝杠的螺距=10MM  由此计算脉冲当量=0.001MM  但是系统的程序是这样的:

MUL  D960  K1000  D320
DDIV  D320  K100    D324
DDRVA  D324  D162  Y4  Y5
伺服电机和滚珠丝杆直连的,没有减速机构。D960是触摸屏设置定位长度,如果我设置D960=100MM,则100×1000÷100=1000个脉冲
那么100MM÷1000个脉冲 得1个脉冲=0.1MM 这个计算结果和前面计算的脉冲当量=0.001MM不同。请指教!
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10829 个
工控威望: 17984 点
下载积分: 10668 分
在线时间: 2643(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-28
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-08 12:54
160/10=160*1000/10*1000
三人行者必有我师 ,择其善者而从之