新人来袭
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-08-28
最后登录: 2020-03-04
查看新人来袭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-07 10:32
图片:
不知道为什么按下没有,根据扫描周期,第一次按下按键触发第一上升沿启动,第二次按下按键再触发上升沿关闭。但是实际上确是按下后没反应,不启动。求大神指点一下,下面哪里不是短接,而是还有其他按键,用来复位用的。
[ 此帖被新人来袭在2018-09-07 15:15重新编辑 ]
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 455 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2024-05-14
查看wo0712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-08 11:49
主要是PLC工作方式的影响。上升沿会会保持一个扫描周期。
先执行31步X0C先执行置位M0。
再执行到35步是由于31步将M0置位,此时X0C M0皆有信号,会将M0复位。
所以你是看不到M0动作的