楼主  发表于: 2018-09-02 10:35
有时不能读取部分远程IO,有时全部读取不了,出现这情况时,有时即时断电再启动就可以,但过不了多久又出现这问题。有时即时断电也不解决,过一两个小时后再通电又可,但也是用不了多久,电源模块,底板,QJ61BT11N模块都换过了。QJ61BT11N模块上的报警灯一直闪亮包括正常使用时,有时一直亮,一直亮时就全部IO读不了了。有没有那位大侠遇到过这情况吗?是干扰造成的吗?但以前是一直用得好好的?
seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 619 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-03 08:09
应该是电源的问题,设备运行时,电源电压被拉低,设备运行时测量监控24V和220V电源电压