sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 418(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-05-06
查看sanma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-02 10:35
有时不能读取部分远程IO,有时全部读取不了,出现这情况时,有时即时断电再启动就可以,但过不了多久又出现这问题。有时即时断电也不解决,过一两个小时后再通电又可,但也是用不了多久,电源模块,底板,QJ61BT11N模块都换过了。QJ61BT11N模块上的报警灯一直闪亮包括正常使用时,有时一直亮,一直亮时就全部IO读不了了。有没有那位大侠遇到过这情况吗?是干扰造成的吗?但以前是一直用得好好的?
hcl1230
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 537 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2014-07-22
最后登录: 2024-05-07
查看hcl1230的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-03 10:07
请问  模块之间你用的是专用电缆么 普通电缆是不行的  如果不是请更换   再试试