楼主  发表于: 2018-09-02 10:35
有时不能读取部分远程IO,有时全部读取不了,出现这情况时,有时即时断电再启动就可以,但过不了多久又出现这问题。有时即时断电也不解决,过一两个小时后再通电又可,但也是用不了多久,电源模块,底板,QJ61BT11N模块都换过了。QJ61BT11N模块上的报警灯一直闪亮包括正常使用时,有时一直亮,一直亮时就全部IO读不了了。有没有那位大侠遇到过这情况吗?是干扰造成的吗?但以前是一直用得好好的?
mapojiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2012-12-01
最后登录: 2023-11-10
查看mapojiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-07 19:53
引用
引用第11楼云皮儿于2018-09-07 15:00发表的  :
有没有多个终端   星型接法可能会干扰通讯

11楼说的对,也许是其他终端的故障,通讯电缆接地也要做好,单端接地