376236753
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 224 点
下载积分: 955 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2017-11-21
最后登录: 2024-05-13
查看376236753的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-30 16:20
松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1804 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1095(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-05-14
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-03 16:32
一个空开值几个钱,烧驱动又是多少钱。真会省钱,真会玩
楼主留言:
还有个问题时安装空间,有时候不够安装位置,伺服多了,空开也能省不少地方
Your happiness is everything.