楼主  发表于: 2018-08-30 16:20
松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-04-29
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-03 16:32
一个空开值几个钱,烧驱动又是多少钱。真会省钱,真会玩
楼主留言:
还有个问题时安装空间,有时候不够安装位置,伺服多了,空开也能省不少地方
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。