松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2157 个
工控威望: 2387 点
下载积分: 11492 分
在线时间: 908(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-04-26
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-06 08:21
单相220V的设备一般都是小设备,设备插头线如何能确定你1P开关就一定能控制火线。
楼主留言:
松下伺服是220V电源供电的,设备供电3相380V和单相220V都有